空调工程(上海理工大学) 知到智慧树答案2024 z24610
绪论 单元测试
1、
1901年,美国的威利斯.开利(Willis H. Carrier)博士在美国建立了世界上第一所空调试验研究室。
A:对
B:错
答案: 对
2、
1902年7月17日开利博士为他们设计了世界公认的第一套科学空调系统。
A:对
B:错
答案: 对
3、
一套科学的空调系统必须具备以下哪些功能?
A:控制温度
B:控制湿度
C:控制空气循环
D:通风和净化空气
答案: 控制温度;控制湿度;控制空气循环;通风和净化空气
4、
1922年,开利博士还发明了世界上第一台离心式冷水机组
A:对
B:错
答案: 对
5、
在空调设备方面.我国已成为仅次于美、日两国,位居世界第三的制冷空调设备生产国。
A:对
B:错
答案: 对
第一章 单元测试
1、
水表面自然蒸发使空气状态发生变化,下列哪几项是正确的?
A:空气温度升高、湿度增加
B:空气温度降低、湿度增加
C:空气温度不变、湿度增加
D:空气比焓不变、湿度增加
答案: 空气温度升高、湿度增加;空气比焓不变、湿度增加
2、
夏季空气处理机组采用表冷器冷却空气时,“机器露点”通常选择相对湿度为90%~95%,而不是100%,试问其原因为下列哪一项?
A:空气冷却到90%以上就会发生结露
B:空调系统只需处理到90%~95%
C:采用90%~95%比采用100%更加节能
D:受表冷器接触系数的影响,无法达到100%
答案: 受表冷器接触系数的影响,无法达到100%
3、
采用表面式换热器处理空气时,不能实现下列哪一项空气状态变化?
A:减湿冷却
B:等湿加热
C:减湿加热
D:等湿冷却
答案: 减湿加热
4、
在计算夏季空调房间的热湿比时,应该包括在计算之列的为下列哪些选项?
A:室内人员散湿
B:室内人员的潜热
C:新风带入的显热
D:与非空调区相邻隔墙传热
答案: 室内人员散湿;室内人员的潜热;与非空调区相邻隔墙传热
5、
假定空气干球温度、含湿量不变,当大气压力降低时,下列何项正确?
A:空气焓值上升
B:露点温度降低
C:湿球温度上升
D:相对湿度不变
答案: 露点温度降低
第二章 单元测试
1、
空调冷负荷的计算,下列哪些说法是正确的?
A:方案设计可使用冷负荷指标估算
B:初步设计可使用冷负荷指标估算
C:施工图设计可使用冷负荷指标估算,但需要考虑同时使用系数
D:施工图设计应逐项逐时计算
答案: 方案设计可使用冷负荷指标估算;初步设计可使用冷负荷指标估算;施工图设计应逐项逐时计算
2、
某夏季设空调的外区办公房间,每天空调系统及人员办公的使用时间为8:00~18:00.对于同一天来说,以下哪一项正确?
A:照明得热量与其对室内形成的同时刻冷负荷总是相等
B:围护结构得热量总是大于其对室内形成的同时刻冷负荷
C:人员潜热得热量总是大于其对室内形成的同时刻冷负荷
D:房间得热量峰值总是大于房间冷负荷峰值
答案: 房间得热量峰值总是大于房间冷负荷峰值
3、
空调房间的冬季热负荷计算,应该按照下列哪一项进行?
A:按不稳定传热简化计算
B:按夏季的冷负荷加以修正
C:按谐波反应法计算
D:按稳定传热方法计算
答案: 按稳定传热方法计算
4、
关于夏季空调房间的计算散湿量的组成描述,正确的应是下列哪几项?
A:空调房间的计算散湿量的组成包括了室内设备的散湿量
B:空调房间的计算散湿量的组成包括了室内人员所需新风的散湿量
C:空调房间的计算散湿量的组成包括了室内人员的散湿量
D:空调房间的计算散湿量的组成包括了室内各种液面的散湿量
答案: 空调房间的计算散湿量的组成包括了室内设备的散湿量;空调房间的计算散湿量的组成包括了室内人员的散湿量;空调房间的计算散湿量的组成包括了室内各种液面的散湿量
5、
关于维持正压房间的空调冷负荷,表述正确的应是下列何项?
A:空调房间的夏季冷负荷中包括了新风负荷,故房间的冷负荷比房间得热量大
B:空调系统的冷负荷就是空调房间的得热量
C:空调系统的冷负荷最终就是由对流换热量组成的
D:空调房间的瞬时辐射得热量与对流得热量之和为房间的冷负荷
答案: 空调系统的冷负荷最终就是由对流换热量组成的
第三章 单元测试
1、
一次回风集中式空调系统,在夏季由于新风的进入所引起的新风冷负荷应为新风质量流量与下列哪一项的乘积?
A:室内状态点与送风状态点的焓差
B:室内状态点与混合状态点的焓差
C:新风状态点与送风状态点的焓差
D:室外状态点与室内状态点的焓差
答案: 室外状态点与室内状态点的焓差
2、
一般全空气系统不宜采用冬夏季能耗较大的直流(全新风)空调系统,但是在“个别情况”下应采用直流(全新风)空调系统。“个别情况”是下列哪几项?
A:室内散发有害物质,以及防火防爆等要求不允许空气循环使用
B:夏季空调系统的回风焓值高于室外空气
C:系统服务的各空气调节区排风量大于按负荷计算出的送风量
D:各空调区采用风机盘管,集中送新风的系统
答案: 室内散发有害物质,以及防火防爆等要求不允许空气循环使用;夏季空调系统的回风焓值高于室外空气;系统服务的各空气调节区排风量大于按负荷计算出的送风量;各空调区采用风机盘管,集中送新风的系统
3、
一空调房间,室内22℃,55%,d=9.3g/Kg,余热3300W,余湿900g/H,送风温差8℃时,送风量是多少?
A:0.33Kg/s
B:0.13Kg/s
C:0.53Kg/s
D:0.03Kg/s
答案: 0.33Kg/s
4、
仅夏季使用的一次回风空调系统,设计选用的组合式空调器,选择正确的组合应是下列哪一项?
A:混合段+过滤段+表冷段+加湿段+风机段
B:混合段+过滤段+加热段+表冷段+风机段
C:混合段+过滤段+加热段+加湿段+风机段
D:混合段+过滤段+表冷段+风机段
答案: 混合段+过滤段+表冷段+风机段
5、
与一次回风系统相比,全空气二次回风系统的下列说法正确的是何项?
A:过渡季节二次回风比可以加大新风量,实现新风供冷
B:适用于室内热负荷较大,湿负荷较小的场合
C:调节二次回风量,可以实现风机节能
D:夏季要求较低的冷冻水温度
答案: 夏季要求较低的冷冻水温度
第四章 单元测试
1、
下列关于热湿负荷的说法,哪几项是正确的?
A:某商业建筑的空调设计负荷可以小于实际运行中出现的最大负荷
B:某建筑冬季又分别需要供冷和供热的两个房间,应按两个房间净热抵消后的冷热量来选择冷热源
C:对于夏季需要湿度控制的工艺类空调,采用冷凝除湿后的空气与未处理前的空气进行热交换,可以显著减少再热量,但不会影响选择冷机的制冷量
D:D.对于室内仅有温度要求而无湿度要求的风机盘管加新风系统,空调系统的设计负荷也不可以仅考虑显热负荷
答案: 某商业建筑的空调设计负荷可以小于实际运行中出现的最大负荷;D.对于室内仅有温度要求而无湿度要求的风机盘管加新风系统,空调系统的设计负荷也不可以仅考虑显热负荷
2、
空调房间冬季tn=20℃,50%,无湿负荷,一次回风,50%新风,新风混合后绝热加湿和加热后送入房间,标准大气压下,当室外焓值小于多少时,应设新风电加热?
A:14~25kJ/kg
B:20~25kJ/kg
C:26~30kJ/kg
D:50~55kJ/kg
答案: 14~25kJ/kg;20~25kJ/kg
3、
下列哪些选项不适合采用风机盘管系统的空调区?
A:房间未设置吊顶
B:房间面积或空间较大、人员较多
C:房间湿负荷较小
D:要求室内温、湿度进行集中控制的空调区
答案: 房间面积或空间较大、人员较多;要求室内温、湿度进行集中控制的空调区
4、
某展览馆的展厅室内空调设计为集中送风,采用分层空调,送风口为喷口,下列设计方法,正确的应是下列哪一项?
A:工作区应处于射流区的始端区域
B:工作区应处于射流区的中部区域
C:工作区应处于射流区的末端区域
D:工作区应处于射流区的回流区域
答案: 工作区应处于射流区的回流区域
5、
某办公建筑内的某层有数个室内使用温度需求不一致的办公室,确定空调系统时,以下哪几项是正确的?
A:可采用风机盘管加新风空调系统
B:可采用全空气定风量系统
C:可采用可变制冷剂流量多联分体式系统
D:可采用全空气一次回风系统
答案: 可采用风机盘管加新风空调系统;可采用可变制冷剂流量多联分体式系统
下方是付费阅读内容:本平台商品均为虚拟商品,无法用作二次销售,不支持退换货,请在购买前确认您需要购买的资料准确无误后再购买,望知悉!
完整答案需点击上方按钮支付5元购买,所有答案均为章节测试答案,无期末答案。购买后上方矩形框将出现已付费的隐藏内容。
点关注,不迷路,微信扫一扫下方二维码